济南电缆安装注意事项、电缆回收知识、济南废旧电缆回收、济南电线电缆回收、济南废铜线回收
当前位置:济南小李电线电缆回收>电缆回收百科>电缆回收知识>浏览文章
电缆回收知识

济南电缆安装注意事项

标签:济南,电缆,安装,注意,注意事项,事项 2017年11月09日 作者:济南电缆回收 浏览32

济南废旧电缆回收公司分享,济南电缆安装注意事项。

1、矿用电缆与热力管道平行安置时应连结2m的距离,交织时应连结0.5m。

2、电缆与别的管道平行或交织安置时均要连结0.5m的距离。

3、电缆直埋安置时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。

4、10kV及如下电缆平行安置时互相净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交织时距离不小于0.5m。

5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。

济南电缆安装注意事项

6、6kv及以上电缆讨论。

A、安置电缆终端头时,必需剥除半导电屏障层,操纵时不得毁伤绝缘,应防止刀痕及高低不服的环境,需要时要用砂纸磨平;屏障端部应平坦,并要把石墨层(碳粒)断根清洁。

B、塑料绝缘电缆端头铜屏障和钢铠必需精良接地,对短路线也应遵守这项准绳,防止三相不服衡运转时钢铠端部发生感到电动势,乃至"打火"及焚烧护套等变乱。接地引出线要采纳镀锡编织铜线,和电缆铜带毗连时利用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以避免烧损绝缘。

C、三相铜屏障应分别与地线相连,细致屏障接地线和钢铠接地线应分别引出,互相绝缘,焊接地线的地位应尽可能靠下。

7、对电缆终头和中心讨论的根本请求:A、导体毗连精良;B、绝缘靠得住,保举采纳辐照交联热紧缩型硅橡胶绝缘质料;C、密封精良;D、充足的机器强度,能顺应各类运转前提。

济南电缆安装注意事项

8、电缆端头必需防水,和别的腐化性质料的腐蚀,以防因水树引发绝缘层老化而致使击穿。

9、电缆的装卸必需使用吊车或叉车,制止平运、平放,大型电缆安置时须使用放缆车,以避免电缆受外力毁伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。

10、电缆如因故不能实时敷设时,应将其放在枯燥处所储存,防备日光曝晒,电缆端头进水等。

转载请注明出处:http://www.dianlanku.com/thread-260-1.html,想了解更多有关《济南电缆安装注意事项》的知识请关注:济南小李电线电缆回收。