电缆的最大负荷计算方法、电缆回收知识、济南废旧电缆回收、济南电线电缆回收、济南废铜线回收
当前位置:济南小李电线电缆回收>电缆回收百科>电缆回收知识>浏览文章
电缆回收知识

电缆的最大负荷计算方法

标签:电缆,最大,负荷,计算,计算方法,方法 2017年07月22日 作者:济南电缆回收 浏览53

济南废旧电缆回收讲述,电缆的最大负荷计算方法。

1、电缆规格

电缆厂家电线的规格都是有国家规定的,有1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300等。

计算电线的最大负载是根据导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A。

2、电缆的最大负荷计算方法口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走;

三十五乘三点五,双双成组减点五;

条件有变加折算,高温九折铜升级;

穿管根数二三四,八七六折满载流。

电缆的最大负荷计算方法

3、电缆的最大负荷计算方法口诀解释

A、“点五下乘以九,往上减一顺号走”

说的是2.5mm,及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm,导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm,及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

B、“三十五乘三点五,双双成组减点五”

说的是35mm,的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm,及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm,导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm,铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

转载请注明出处:http://www.dianlanku.com/thread-150-1.html,想了解更多有关《电缆的最大负荷计算方法》的知识请关注:济南小李电线电缆回收。