济南电缆回收分享:电缆故障点的查找方法。
电缆故障点的查找方法一、测声法
所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,电线电缆回收该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。
在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。
查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。
电缆故障点的查找方法二、电桥法
电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,电线电缆回收再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。
该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。
转载请注明出处:http://www.dianlanku.com/thread-118-1.html,想了解更多有关《电缆故障点的查找方法》的知识请关注:济南小李电线电缆回收。